各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14374 分
在線時間: 2754(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 16:07
總開關裝一個4P漏電開關;地線嚴禁走開關,因為地線要有足夠的機械強度,和連續性。

主站蜘蛛池模板: 制服第一页| 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网| 91热成人精品国产免费| 久青草国产高清在线视频| 手机看片国产在线| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 护士和黑人做爰| 青草香蕉视频| 欧美一级视屏| 欧美成人一级片| 欧美精品不卡| 欧美国产免费| 免费又黄又粗又爽大片| 欧美一区二区三区性| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 欧美毛片免费| 青草久久久| 成人综合在线视频| 在线观看国产三级| 亚洲高清视频在线播放| 亚洲国产成人va在线观看网址| 中文xxx视频| 日本毛片大全| 久久中文字幕不卡一二区| 久久er视频| 一区二区三区视频网站| a4yy午夜| 亚洲综合第一| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 午夜影院一区二区| 久久青草免费线观最新| 精品日韩| 国产福利在线观看精品| 国产 日韩 欧美在线| 97超级碰久久久久香蕉人人| 经典三级一区二区三区视频| 国产美女网站视频| 国产一区二区视频在线播放| 欧美一级特黄乱妇高清视频| 色婷婷成人| 日韩在线免费看|