例如有個高溫罐,裝有一個進風機和一個抽風機,這兩個風機要同時工作,罐內裝有一個4-2mA的溫度傳感器,現在要求控制這個罐子里的溫度在一個固定的值。用兩個變頻器控制這兩個電機,抽風機為固定頻率運行,改變進風機的頻率來改變罐內溫度。那么我想用PDI控制有幾個問題不懂,想請教一下大家。

呵呵,可能表達的邏輯不是清吧,就體諒一下吧。

疑惑的問題如下:

1、設備剛運行時,在PID控制前是不是要讓這兩個風機工作,當接近給定值SV時,才開始PID調節?當反饋值為0時,PID會有輸出嗎?要是一通電就用PID的話,風機的頻率會是一個怎樣的值?

2、溫度傳感器4-20mA轉換成相應的數字量,作為PID的反饋值PV;給定值SV也轉換成相應的數字量,那么PID輸出值也是相應的數值量嗎?它是不是也是對應4-20MA的數值量?還是這個數字量轉成0-20mA后0-10V都可以?

3、PID的輸出值對應的是溫度的變化量嗎?plc將PID的輸出值經模塊轉換輸出到變頻器的0-10V模擬量模塊,那么PID輸出值的范圍轉換后0-10V,是對應頻率0-50Hz的嗎?如果是變化量的話,那么又是怎樣控制變頻器的工作?是不是要在plc剛運行時先給定變頻器一個頻率,然后再PID調節后的輸出值去改變這個頻率的大小?還是PID輸出值就是給定變頻器的頻率?

4、在關閉PID的微分與積分作用時,只調比例時,那樣當反饋值PV大于定值SV,會出現輸出值為負數,那么這時變頻器的頻率會怎樣改變?
[ 此帖被xcr23在2013-09-04 08:51重新編輯 ]
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 08:54
直接買個有模擬量輸出的溫控表就行,表有自整定功能。
大家好才是真的好

主站蜘蛛池模板: 九九精品视频在线观看九九| 国模大胆偷拍在线视频| 久久99精品福利久久久| 亚洲精品系列| 91精品一区国产高清在线| 日本特黄高清免费大片爽| 成人午夜啪啪免费网站 | 欧美一级带| 国产美女精品视频| 黄色片一区| 91短视频在线| 国产妇女性爽视频免费| 露脸超嫩97后在线播放| 色图综合| 亚洲国产剧情在线精品视| 1000部未满岁18在线观看污| 三级毛片在线免费观看| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 亚洲国产情侣一区二区三区 | 麻豆性视频| 99re久久资源最新地址| 国产麻豆一级在线观看| 久久精品欧美一区二区| 女人被两根一起进3p在线观看| 香蕉97碰碰视频在线看| 亚洲毛片在线| 亚洲淫| 在线播放一区| 综合在线亚洲| 26uuu精品一区二区| a一级毛片| sese日本| 99久久精品国产一区二区| 一区二区三区影视| 一级特黄牲大片免费视频| 久久免费99精品久久久久久| 日日夜夜噜| 女性特黄一级毛片| 天堂毛片| 久久1024| xxx.国产|