兩種加熱管分別為:220V和110V,功率都為1.2KW,請問用這兩種加熱管有什么區別,電流、發熱量是否一樣?
對于那些公式我也知道,對稱三相交流家用電器功率的計算方法是:
有功功率(W)P=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(COS)
無功功率(VAR)Q=跟號3*電流*交流電壓*功率因素(SIN)
視在功率(VA)S=跟號3*電流*交流電壓
但我想問的是,兩種加熱管可否替換,比如6根220v的可否換成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新編輯 ]
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 20:48
可以互換,前提是接線也要跟著變化
左側輸入電流為2*(1200/220)=10.9A,右側輸入電流為(1200/110)=10.9A,
即兩側的輸入電流一致,消耗掉的功率也就相等,發熱量也就是一樣的。
左側Q=U2/R*t也可以驗證兩邊的發熱量是一致的

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频国产视频 | 一级 在线播放 | 亚洲综合久久成人69 | 中文字幕日本亚洲欧美不卡 | 1024在线观看视频 | 亚州国产 | 国产一区免费在线观看 | 日韩中文字幕精品视频在线 | 国产主播一区二区三区 | 亚州第一视频 | 美国三级网站 | 欧美日韩亚洲国产千人斩 | 99久久综合狠狠综合久久男同 | 国产精品日本不卡一区二区 | 免费不卡毛片 | 免费在线亚洲 | 久久综合草 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 亚洲黄色网络 | 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉 | 在线中文字幕视频 | 一本一道久久综合狠狠老 | 一级毛片一级毛片免费毛片 | 91精品啪在线观看国产日本 | 国产亚洲一区二区在线观看 | 欧美日韩在线成人 | 国产伦精品一区二区三区 | 91手机视频在线 | 亚洲一区免费视频 | 色婷婷精品免费视频 | 日韩精品国产精品 | 手机看片高清国产日韩片 | 亚洲欧美久久一区二区 | 国产网站视频 | 国产精品色午夜视频免费看 | 国产一级c片 | 一区国产视频 | 91影院在线观看 | 麻豆精品国产自产在线 | 欧美一级毛片日本 | 九九视频免费观看 |