99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

nachuan1998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 774 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2014-01-03
查看nachuan1998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 15:44
制動單元的母導線接到變頻器的直流母線,制動單元和制動電阻的接線都要盡量短,長度不大于5m,使用雙絞線或密著平行線,導線的截面應不小于電機輸電線的1/2~1/4。當制動電阻不接時,絕對不能將p+端和db端短路。

變頻器節能改造提示,主回路導線載面按照電動機布線要求,電流密度一般在3~4a/mm2以下。

調節頻率等的電位器、開關之類元器件要求使用可靠產品,而且安裝時注意屏蔽,免受外界干擾,否則會誤認為變頻器有問題。

在遠距離控制作開關操作時,用繼電器擔任中間操作可有效地減少外界對控制線引起的干擾。變頻器的輸入信號線要使用雙絞線或屏蔽線,以有效地減弱外界電磁場造成的干擾,雙絞線的絞合程度應在每cm為1絞以上。

多數變頻器的操作鍵和顯示部分做在一起,成為一個操作盒。變頻節能改造操作盒可取下做遠距離控制操作。此時連接導線往往是電纜或排線,要求它們遠離電力線和輸入輸出強電導線,必要時應穿入屏蔽管套內。外部電器控制線很長時也需要屏蔽,方法相同。

粗的主回路電線與變頻器接線端子連接時必須可靠連接。線頭用標準的與接線端子相配的冷壓端子,使用冷壓鉗壓接。只有這樣,才能保證連接可靠,不因局部接觸不良而發熱造成事故。變頻器的控制線必須遠離輸入輸出強電導線,相距100mm以上,絕對不能為了布線美觀把控制線和輸入輸出強電導線捆綁在一起。

所有接線端子排連接線接好后要進行檢查,防止漏接、錯接、碰地、短路。變頻器外殼應可靠接地。直流電抗器的參數要與變頻器相配。安裝前應去掉變頻器上原p1、p+上的短路銅件,在此處接入直流電抗器。

不能將負載功率因數校正用電容接到變頻器的輸出端,因電容的接入會導致逆變功率器件流過大的瞬變脈沖電流而損壞。投入電源后,發現還要改接線時,首先要切除電源,并注意直流回路電容上的電完全放完,才可操作。
接線端子 www.nachi.com.hk

主站蜘蛛池模板: 青青青视频蜜桃一区二区| 国产传媒在线观看| 丁香婷婷开心激情深爱五月| 日本免费久久久久久久网站| 91成人国产| 久久久久青草| 中文字幕一区二区三区不卡| 成人做爰免费看网站| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 国产黑人在线| 特大巨黑人吊性xxx视频| 97视频免费公开成人福利| 国产自产2023最新麻豆| 欧美日在线| 午夜精品久久久久久久久| 在线免费观看网站| 97就要鲁就要鲁夜夜爽| 一级黄色片a| 日本一二区免费| 中文字幕1页| 亚洲免费网| 在线观看国产小屁孩cao大人| 免费又黄又粗又爽大片| 欧美综合激情网| 国产1区在线观看| 国产永久免费高清在线观看视频| 国产精品视频福利一区二区| 黄色成年视频| 黄色体验区| 黄色.www| 爱爱小视频在线观看| 黄色片欧美| 黄色一级片子| 黄 色 片 在 线 看| 黄色污在线观看| 黄色成人一级片| 黄色在线不卡| 黄网页在线观看| 狠狠综合视频精品播放| 黄色三级网站| 性感视频网站|