  我公司有數十臺機器,原裝三菱FX0N和FX1N的PLC并配三菱觸摸屏,由于年代較久遠,觸摸屏已經完全不行了,公司于是購買了一批臺達DOP-B07S411觸摸屏,準備更換。編寫好相關程序后,才發現通訊電纜制作還比較麻煩,查遍相關資料,也沒有得到一個真正正確的方法。后來想起公司以前有人做過這樣的改裝,并且一直工作正常。折開他的通訊電纜,發現他采用的是五線連接法,仔細研究了一下,覺得其中有兩線并沒有用處,于是將其簡化為三線,焊接好后試機,竟然就能正常通訊了。把這條電纜連接電腦的USB-232轉接口上,竟然還能當成編程電纜用(這個發現意義有點重大,編程電纜制作變得容易多了)。
  大家知道,三菱PLC編程口是422形式的,而臺達DOP-B07S411沒有COM3口的422可用,我用的是COM1的232口與PLC的422口連接了,據我所知好象要進行轉換才行的,現在不知道怎么就可以用了?所以希望高手指點。
  下面是我的連線方式,和同行分享,望同行有機會了在別的機型上測試一下。
  DOP-B07S411       三菱FX0N(FX1N)
     RXD-2————————————4-TXD-

     TXD-3————————————1-RXD+

     GND-5————————————2-RXD-
     GND-5————————————7-TXD+
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wananjushi) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 黄色大片播放| 免费观看日本高清a毛片| 真人肉体一级毛片| 国产高清视频在线| 久久久999久久久精品| 手机看片日韩在线| 永久免费影院| www.日本黄色| 天天爱夜夜操| 中文xxx视频| 亚洲色图欧美激情| 成年视频在线播放| 欧美a级黄| 国产www色| 国产美女做爰免费视频软件| 黄色a一片| 精品亚洲大全| 91短视频在线观看手机| 国产精品日韩欧美一区二区| 精品亚洲视频在线| 免费又色又爽的视频国产| 天天影视综合色| 亚州国产| 亚洲高清专区| 亚洲欧美日韩另类在线一| 1024人成网色www| www视频在线免费观看| 一级黄色a视频| 久久99九九精品免费| 久久国产主播| 久久精品国产只有精品2020| 日本一级特黄毛片免费视频| 日韩欧美制服| 日本高清免费不卡毛片| 手机看片1024欧美一级| 亚洲一二区视频| 亚洲午夜一级毛片| 打美眉屁股v7.3| 中文字幕日韩精品中文区| 中文字幕不卡一区 二区三区| 午夜精品成人毛片|