zzl520
級別: 探索解密
|
通過0-10v模擬量輸入控制直流電機 或步進電機實現頻繁正反轉 比如輸入電壓0-3v時控制電機正轉,輸入電壓7-10v時電機反轉,輸入電壓4-6v時電機靜止。 這個模擬量可能是頻繁變化的。三菱plc可以實現嗎? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
三菱plc可以實現 但是馬達與軸承受的了? AD轉換 0~10V=0~4000 0~3V= 0~1200 4~6V=1600~2400 7~10V=2800~4000 3~4V 及 6~7V 要做什麼? 三菱 Q 參考一下 AD轉換值為D0 ---[>= D0 K0]--------[<= D0 K1200]-------(Y0)正轉 ---[>= D0 K2800]---[<= D0 K4000]-------(Y1)反轉 ---[>= D0 K1600]---[<= D0 K2400]-------(Y2)煞車 |
---|---|
|