樓主  發表于: 2013-05-23 19:44
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 15:46
引用
引用第2樓呂工于2013-05-23 22:09發表的  :
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。

計量高壓側的話應該不需要這么多座機費吧?計量低壓側是按照供電局的規定收取百分之幾的銅損、鐵損費用的,計量高壓側的話是按下面負載的實際用電量來收取的電費吧,希望熟悉這方面的朋友解答一下。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩色| 777欧美| 亚洲一级毛片免费看| 欧美日韩亚洲一区二区精品| 国产精品福利自产拍网站| 99超级碰碰成人香蕉网| 精品欧美一区二区在线看片 | 欧美日韩国产中文字幕| 国产麻豆自拍| 黄色一级大片网站| 亚州黄色网址| 91亚洲国产系列精品第56页| 久久精品视频亚洲| 日韩片在线观看| 亚洲qingse中文久久网| 伊人三级| 免费a大片| 欧美一级做一a做片性视频| 国产老女人| 日本玖玖视频| 亚洲视频综合网| 1024在线看片| aaaaaa精品视频在线观看| 小明精品国产一区二区三区| 日本高清色图| 中文字幕久久综合伊人| 亚洲无线乱码高清在线观看一区| 成人一区专区在线观看| 成年美女xx网站高清视频 | 国产极品白嫩超清在线观看 | 91视频社区| 99视频在线看| 99re5精品视频在线观看| 一级免费黄色片| 一级毛片免费在线播放| 久久www免费人成_看片高清| 久操香蕉| 三黄色片| h片在线观看网站| a4yy午夜| 在线播放精品|