電動比例閥門是靠里面的普通單相電機正反轉來控制閥門的開度的...導熱油從熱油鍋爐供給閥門經過流入烘房再回到熱油鍋爐.烘房的溫度嚴重滯后....用PID效果不好...有那位仁兄用自適應FUZZY做過....望指點一二..小弟在此先謝過了.....要求用PLC的兩個輸出點控制閥門電機正反轉來控制烘房溫度....用PLC的PT100溫度模塊讀取烘房溫度..調試前只要輸入閥門全關到全開的時間(秒)系數,再設定溫度值就能快準穩到達設定值...
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-21 08:50
本人認為考控制導熱油流量來控制烤箱溫度不合適,試問如溫度到達設定時閥關小,此時鍋爐內導熱油溫度因得不到熱交換而溫度快速上升。引起鍋爐的控制的不穩定。如負載回路不是很長而且經常變化就用PID控制鍋爐的出油溫度也就是烤的進油溫度。如油路太長而且經常變化。就用多段速控制鍋爐爐排,對于引風機和鼓風機可以根據負壓和氧氣探測器控制也可按比列控制。以上本人觀點。
大家好才是真的好

主站蜘蛛池模板: 婷婷草| japanesefree高清日本乱| 亚洲国产99999在线精品一区| 三级黄色高清视频| 中文线码中文高清播放中| 色综合久久久久| 欧美精品久久久久久久免费观看| 国产精品爱久久久久久久小| 91成人影院未满十八勿入| 国产三极| 久久99精品久久久久久秒播| 色综久久天天综合绕视看| 亚洲午夜视频在线观看| a级国产视频| 久久青青草原精品国产麻豆| 中文字幕在线永久| 亚洲最新| 成人免费福利视频| 国产女人精品性视频| 欧美成人免费香蕉| 色综合综合| 亚洲福利在线观看| 伊人精品国产| 91精品国产肉丝高跟在线| 三级视频在线播放| 久久曰| 久久色网| 久久福利资源网站免费看| 日本国产免费一区不卡在线| 欧美成人做性视频在线播放| 国产香蕉视频在线观看| 国产精品久久毛片蜜月| 经典三级第一页| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 黄色一级视屏| 黄片1234| 高清一区二区在线观看| 黄色片视频在线免费观看| 韩国黄色网| 黄色18网站| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中|