級別: 工控俠客
|
第一個 3-00參考值范圍 3-02最小參考值 3-03最大參考值 首先什么是參考值? -4999~4999 是什么意思?有單位嗎? 如果最大參考值=50 是表示50HZ嗎? 第二個參數 3-15參考值來源1 3-16參考值來源2 3-17參考值來源3, 比如我外部模擬量0~10V接在53 55端子上,我需要通過那個參數來選定參考值的來源, 什么是預置參考值 什么是相對參考值? |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
1.什么是參考值?參考值就是變頻器運行輸出頻率的依據;-4999~4999 是參考值設置范圍,具體單位要看實際應用,可以是轉速單位RPM,壓力單位pa,Kpa,Mpa等等,關鍵要看用來控制什么,不過只能這些只能在閉環過程控制中才有效;如果使用開環轉速控制,把3-02設為50.00,那么變頻器的最高輸出頻率即為50HZ,最大參考值、最小參考值代表變頻器的下限頻率和上限頻率; 2.模擬量0~10V接在53 55端子,如果是用來調整變頻器的輸出頻率,應把1-00設為0,3-10.0設為0,3-15設置為1,即默認值;6-14設為0;如果希望電機運行的最高頻率為50HZ,6-15設為50即可; 3.預置參考值就是相對與3-02的百分比,如果是3-02設置為50HZ,電機需要25HZ運行,則把3-10設為50,即50%;相對參考值就是把其設置值與預置參考值疊加,用作變頻器的參考值,這功能一般使用中不需要。 Danfoss的變頻器功能強大,參數形式和日系、國產的不同,中文說明書也講得不太詳細,不過理解之后就非常好用,在開環速度運行下基本上能保持電機恒速運行,使用丹佛斯變頻器必須注意的一個事情就是在設置各項參數之前,一定要準確無誤的設置電機的各項參數,即1-20~1-25參數,設置完這些參數后設置1-29為2,按下Hand ON鍵進行電機參數自整定,這樣可以更好的控制電動機! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
如果這三個參考值都同時使用,那么將所有參考值相加,構成實際參考值,現在只設置3-15,其他參考值信號為0時,那么變頻器使用的是3-15的參考值! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
預置參考值的單位是%,把其設置為50,意味著實際參考值為最大參考值的50%,即25HZ! |
---|---|
|