我用 DRVI指令


DRVI  D1 D2 Y1 Y2

想讓電機反轉,
讓Y2 輸出沒用
讓D1 成負數也沒用

當執行該指令是,Y1 Y2 都有輸出
將Y2 RST掉,也沒用


實在沒辦法了


我將Y1和Y2位置換下 是指令的位置 不是PLC接線的位置
換成了 DRVI D1 D2  Y2 Y1
突然可以了 這就郁悶了


清高手解釋下是不是我的接線有問題
只接了4跟線


P+ 接了 開關電源的 24V
P- 接    Y1

S+ j接開關電源的 24
S- 接Y2
0V 接COM1 COM2





換了之后 D1 D2 值不變

但是 速度和位移都成了1半還是1倍 記不清了


你說 我就是想讓個電機  移動個距離 然后 反向 移動回來  理論上是回到原點

你說怎么就這么糾結咧??


langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 16:29
1.電機驅動器端 設置成脈沖+方向模式
2.看看你的驅動器接的脈沖和方向電壓是不是5V,不要說接了24V,那樣很有可能方向信號壞了,脈沖信號還扛著
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 中国欧美日韩一区二区三区| 九九精品视频在线播放8| 91寡妇天天综合久久影院| 日韩一及片| 在线观看欧美三级| 直接看的毛片| 国产女人伦码一区二区三区不卡| 黄在线观看www免费看| a级国产| 国产综合视频在线| 免费看国产精品久久久久| 五月天婷婷综合| 亚洲欧美综合色区小说| 91插插插视频| 一级午夜视频| 久久成人国产精品青青| 日本黄大片在线观看| 丝袜诱惑中文字幕| 在线观看的毛片| 色综合久久中文色婷婷| 欧美一级级毛片| 欧美综合社区| 国产xvideos在线观看| 国产伦理一区二区三区| 国产精品久久久久久一级毛片 | 一级毛片一级黄片| 天天射夜夜骑| 日本一极毛片兔费看| 日韩精品亚洲人成在线播放 | 春色影院| 高清免费a级在线观看国产| 韩国主播vip福利视频在线播放| freesex双人videos人妖| 国产成人久久蜜一区二区| 国产网站大全| 国产欧美另类久久久精品免费| 国产专区视频在线观看| 国产在线不卡| 国产精品视频99| 国产高清自偷自在线观看| 国产不卡a|