![]() 電磁閥是小日本機器上拆的,設置只有兩個功能,F-1最低氣壓,F-2最高氣壓。接線只有四根,兩個24V電源線,一根是0-5V電壓輸入線,一根是電壓輸出線。通電時,F-1設置為零時,顯示正常,無異常,但F-1設置成0以上時,出現異常響聲(在接氣和不接氣的情況下一樣);F-2改變大小時,如果接氣的話,輸出氣大小會變化,測得輸出電壓端有變化,電壓變化很小,基本都在1V以下。這根線測得電壓一般為1V以下,如果我用模擬量模塊來控制氣壓大小的話,是否像我以上說的一樣,改變電壓就會改變輸出氣壓大小呢?輸出電壓可作為氣壓大小的依據嗎? |
---|---|
|
gh20060725