電磁閥是小日本機器上拆的,設置只有兩個功能,F-1最低氣壓,F-2最高氣壓。接線只有四根,兩個24V電源線,一根是0-5V電壓輸入線,一根是電壓輸出線。通電時,F-1設置為零時,顯示正常,無異常,但F-1設置成0以上時,出現異常響聲(在接氣和不接氣的情況下一樣);F-2改變大小時,如果接氣的話,輸出氣大小會變化,測得輸出電壓端有變化,電壓變化很小,基本都在1V以下。這根線測得電壓一般為1V以下,如果我用模擬量模塊來控制氣壓大小的話,是否像我以上說的一樣,改變電壓就會改變輸出氣壓大小呢?輸出電壓可作為氣壓大小的依據嗎?
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 23:18
很多人都沒理解我的意思,我的意思是用0-5V電壓控制氣壓大小時,實際輸出段會有變化,氣壓能否穩定的供給上,另外一根線我不太確定功能,說明書說的很含糊,可能是電壓輸出。比喻我有3.3V的開關電源直接控制氣壓能否穩定輸出不?

主站蜘蛛池模板: 欧美久在线观看在线观看| 啪啪网视频| 久久久久亚洲国产| 午夜精品在线视频| 1024免费福利永久观看网站| 久草免费在线色站| 黄色影院在线| 国产精品情侣久久婷婷文字| 亚洲国产日韩a在线播放| xvideos亚洲永久网址| 无人精品乱码一区二区三区| 永久免费看黄在线播放| 伊人网亚洲| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产视频二区| 痴情的后裔韩剧免费观看中文高清版| 久久国产精品免费| 欧美日韩亚洲另类| 综合久久综合| 一级片手机在线| 久久久精品午夜免费不卡| 午夜一级影院| 色综合中文| 欧美一区二区三区在线观看不卡 | 青青青国产精品国产精品美女| 一级做a爰性色毛片免费| 日本一级成人毛片免费观看| 本道久久综合88全国最大色| 亚洲国产精品久久婷婷| 成人做爰视频在线观看视频| 男女激情视频国产免费观看| 青青青视频自偷自拍视频1| 欧美毛片a级毛片免费观| 欧美激情毛片| 欧美黄色一级| 欧美国产人妖另类色视频| 欧美黑人在线视频| 欧美黄色片 一级片| 欧美性禁片在线观看| 欧美日韩在线免费| 欧美一区二三区|