我用DA模塊輸出0——10V的模擬量控制一個氣動閥,然后氣動閥返回了一個1---5V的信號,我通過AD模塊采集了這個信號,但是因為他們的模擬電壓不一樣,我想在觸摸屏上使這個信號顯示的數值同輸出的信號顯示的數值一致,不知道該怎么做,請大俠們幫忙下,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 09:08
找到輸出與反饋的對應關系,
然后加減乘除而已。
樓主留言:
對應的關系就是,比如輸送10電壓,電器比例閥的欺壓就是0.9MP,然后反饋回的電壓是5伏,然后我要利用這個5伏在觸摸屏上顯示0.9MP的壓力值,這個應該怎么做呢?請多指教。

主站蜘蛛池模板: 久久久婷婷亚洲5月97色| 能可以直接看的av网址| 日韩电影中文| 免费a级毛片网站| 国产午夜影院| 视频自拍网| 精品久久久一二三区| 国产精品久久久久久免费| 免费看麻豆视频| 午夜精品国产爱在线观看不卡| jdav视频在线观看| 久久免费观看国产精品88av| 毛片播放器| 在线观看黄色片| 男女性高爱潮免费网站| 欧美成人午夜不卡在线视频| 国产性片在线| 国产精选在线观看| 谁有毛片网址| 麻豆中文字幕| 精品视频在线观看你懂的一区| 国产精品高清视亚洲乱码| 国产综合一区二区| 久久久综合久久| 久久综合色区| 免费视频片在线观看| 日本69色视频在线观看| 亚洲 欧美 国产另类首页| 亚洲视频第二页| 亚洲一二三区久久五月天婷婷| 91在线视频播放| 69黄色片| 中文无码日韩欧| 一本一道波多野结衣一区二区| aaa免费看| 91久久精品青青草原伊人| a在线观看免费| 999精品| 999精品| 91av小视频| 亚洲一区二区在线免费观看|