sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再?gòu)臉蚣芊乓桓。 損壞的S400,90米, 新放的S500,138米。(考慮到線要加長) 現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。 這安全嗎? 求高人指點!! 急急急!!!! 沒掛其它大點的單相兩相負載 電機以前都運行正常呀。 S500,流過電流小 老電纜直埋地下運行溫度可能低些 [ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jun1369
級別: 探索解密
|
三相電源線的線徑,長度必須一樣,否則三相電流就不平衡,也看看三相電源。 |
---|---|
|