泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
三菱F940GOT與Q00PLC連接問題求教 現有F940屏與Q00PLC(CPU)連接使用中出現不能通訊,但是QPLC的通訊口現在可以上傳、下載程序。(證明PLC通訊口沒有問題)與屏通訊線是PLC的程序上傳下載線,因該線也沒有問題。懷疑是屏的通訊口壞,但無法檢測。 PLC與屏的通迅口與屏與電腦通訊口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏與電腦進行上載和下載屏的畫面也沒有問題(正常)。 請問PLC、線、屏三者哪里出現問題?現在PLC不能同屏通訊。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
各位沒明白,屏是在使用中出現問題的,而且屏的上傳下載口與三菱Q的通訊使用的是一個口。在屏的系統參數內232設置與422設置都試過。不能用。 后從另一臺上的屏拆過來使用沒有問題,現在就是不明白屏可以上傳下載程序應該說沒有問題,可就是不能連接屏。(也進行過參數設置232、422都試過)就是不行。 |
---|---|
|