99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yangdongjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 573 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 20:43
圖片:
圖片:
PLC監測是正常的,然后接線分別是PP接Y0,NP接Y2;EMG,SG,LSP,LSN,com0,com2都接了-24V;OPC,VIN接了﹢24V(電壓量了下24.3不知會不會有影響);
我用電表量了下運行過程中的PP和NP的輸出,分別是PP24.3和11.9這兩個值,NP是24.3和0;
伺服控制器就改了21號參數為0001;41號參數為0111;按下清零和啟動開關之后,伺服控制器接收不到脈沖信號,剛開始C之后一直是0。
點動模式的時候電機是可以正常正反轉的。
[ 此帖被yangdongjing在2014-04-05 16:03重新編輯 ]
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-12-10
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 10:48
方向信號接DC24V時串2K  接5V時不串,另外你的負載重嗎,會不會是轉矩不夠

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费色图| 国产精品视频a| 亚洲国产成人久久| va毛片| 天天成人| 毛片软件| 色婷婷在线视频观看| 国产一级做a爱片久久毛片a| 美国大片黄色| 精品国产综合成人亚洲区| 国产女人性做爰视频| 免费看国产片| 善良的翁熄日本2| 亚洲性色成人| 91制服| 一本大道一卡2卡三卡4卡麻豆| 日本黄色生活片| 99久久综合狠狠综合久久| 亚洲国产欧洲| 中文字幕综合久久久久| 一级日本特黄毛片视频| 久久精品道一区二区三区| 曰韩在线视频| 亚洲一区二区三区首页| 成人黄色在线| 交在线观看网站视频| 免费看的黄视频| 欧美一级特毛片| 欧美成人午夜精品免费福利| 国产一区二区在线观看麻豆| 国产成人在线网址| 国产的一级毛片完整| 国产精品手机网站| 国产精品国产主播在线观看| 皇色在线视频| 美女69xxxxxxxx| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 高清在线一区二区三区亚洲综合| 精品尤物| 综合久青草视频| 黄色三级毛片|