最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-08-24
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

主站蜘蛛池模板: 欧美最新的精品videoss| 黄视频免费| 欧美精品免费一区欧美久久优播| 91精品福利老司机在线观看| 日韩中文字幕精品免费一区 | 成人午夜网址| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 国产精品久久久久免费a∨| 婷婷色在线播放| 国产第一页亚洲| 亚洲一区 欧美| 一级毛片免费观看久| 日本黄色www| 永久免费观看黄网站| 成人免费在线视频观看| 免费看的一级片| 欧美特黄一级片| 国产一级特黄全黄毛片| 国产短视频精品一区二区三区| 黄色一级视屏| 麻豆传媒2021精品传媒一区 | 亚洲经典自拍| 亚洲婷婷六月| 中国xxxxxxxxx孕交| a黄色一级| 一区二区在线精品免费视频| 久久黄色网址| 五月婷婷亚洲综合| 日本特黄色大片| 日韩在线精品视频| 中国xxxx视频播放| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线| 亚洲高清在线天堂精品| 成人亚洲国产| 在线不卡| 亚洲欧美日韩成人| 亚洲在线视频| 午夜激情婷婷| 日韩免费黄色片| 日本a在线免费观看| 女人被免费视频网站|