最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
782281242
782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 373 點
下載積分: 10623 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-12-26
查看782281242的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 07:11
星三角,軟啟動器

主站蜘蛛池模板: 69视频最新在线观看| 国产a不卡片精品免费观看| 成人亚洲国产精品久久| 欧美日韩综合一区| 亚洲青青| 99久久国语对白精品露脸| 日本不卡在线视频高清免费| 在线综合视频| 免费观看一级特黄三大片视频 | 特黄日韩免费一区二区三区 | 成年人激情网| 欧美日韩性生活视频| 国产成人精品日本亚洲麻豆| 高清毛片一区二区三区| 91小视频在线播放| 国产精品永久免费视频| 久久99视频| 欧美人成网站| 天天色天天碰| 亚洲激情在线看| 在线sese| 1024你懂的国产欧美日韩在| 一级特黄a大片免费| 久在线| 日本精品久久久免费高清 | 国产亚洲精品久久久久久久 | 精品国产成人系列| 久久综合久久综合久久综合| 日韩欧美精品| 色综合久久加勒比高清88| 亚洲国产欧美久久香综合| 一区二区三区免费在线| 91视频 88av| 97理论三级九七午夜在线观看| 一级黄色免费看| 一级特大黄色片| 一级免费黄色毛片| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 不卡视频一区二区| 日本人爱爱视频| 久久精品无码一区二区三区|