99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
axz147ys
id:274197
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-11-01
最后登錄: 2015-06-24
查看axz147ys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:57
保命吧、!!!!!!

主站蜘蛛池模板: 精品热线九九精品视频| 黑人爆操| 美女污污视频网站| 亚洲欧美国产精品专区久久| 三级黄色在线| 亚洲免费看片| 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 国产99r视频精品免费观看| 高清波多野结衣一区二区三区| 国产成人久久综合二区| 久久精品国产精品亚洲综合| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜| 亚洲生活片| 91久久精品视频| www看片| 久久国产精品-国产精品| 午夜黄| 加勒比久草| 亚洲精品一区二区乱码在线观看| 青青青在线视频国产| 欧美高清性刺激毛片| 国产曰批视频免费观看完| 国产福利片在线 易阳| 香蕉在线精品视频在线观看2| 91www永久在线精品果冻传媒| 国产刚刚发育被强j在线播放| 精品一区二区三区免费站| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 日韩大胆视频| 日韩精品国产精品| 婷婷激情综合网| 天干天干天啪啪夜爽爽99| 亚洲福利在线观看| 亚洲黄色图| 亚洲精品欧美| 亚洲成人性视频| 午夜性刺激免费视频观看不卡专区 | 99久久免费中文字幕精品| 人人干视频在线观看| 一级做a爰片久久毛片欧美| 三级黄色高清视频|