99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
johnlogic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 234 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2018-07-31
查看johnlogic的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 08:37
搞笑,老板叫你跳樓,你跳不跳?這種老板,快走人吧

主站蜘蛛池模板: 亚洲女人天堂| blz在线成人免费视频| 日韩成人在线播放| 伊人888| 一级毛片免费观看不卡的| 国产露脸国语对白在线| 免费国产人做人视频在线观看| aaaa一级片| 久久人体做爰大胆图片| 日韩精品久久不卡中文字幕| 成人一级大片| 免费永久国产在线视频| 国产精品亚洲四区在线观看| 精品一区二区三区四区乱码90 | 国内在线观看精品免费视频| 午夜在线视频国产| 亚洲欧美自拍视频| 91亚洲视频在线观看| 一级a做爰片欧欧美毛片4| 天天看黄| 女人天堂网在线观看2019| 中文字幕一区在线播放| 亚洲 欧美 国产 日韩 制服 bt| 伊人天天| 伊人a.v在线| 色婷婷精品视频| 男女一级做片a性视频| 免费黄色视屏| 欧美一级毛片日本| 欧美三级黄色大片| 欧美一级毛片日本| 免费看一级毛片| 免费看黄色片| 免费一级欧美在线观看视频片| 欧美天天射| 妖精www视频在线观看高清| 欧美一级毛片欧美毛片视频| 欧美日韩在线观看一区二区 | 精品亚洲一区二区三区| 91精品小视频| 91精品麻豆|