最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
fzy2279
是金子總會發光的,早晚輪到你。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 194 點
下載積分: 760 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-12-20
查看fzy2279的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 11:16
還是降壓啟動吧,出事故了誰都跑不了。

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久免免费精品| 麻豆射区| 久久久久久久综合| 欧美日本一级在线播放| a国产精品| 久草网在线视频| 最新97超级碰碰碰碰久久久久| 日本在线一级| 欧美日韩亚洲一区二区精品| 最近最新中文字幕免费的一页| 免费片| aaa网站| 手机看片国产在线| 欧美成人黄色片| 黄色一级大片| 污视频在线观看免费| 女人被免费网站视频在线| 青青青免费网站在线观看| 国产成人高清视频免费播放| 丁香婷婷六月天| 欧美亚洲综合一区| 91免费在线视频观看| 三级黄色毛片网站| 亚洲成人免费网址| 成人一区视频| 国产a三级三级三级| 国产欧美成人免费观看视频| 视频福利网| 99久久精品男女性高爱| 国产精品久久久久久久久久日本 | 亚洲天堂高清| 欧美在线一级视频| 国产a毛片清高视频| 特级全黄一级毛片视频| 国产成人久久蜜一区二区| 麻豆影视在线| 欧美精品久久久亚洲| 亚洲精品美女| www黄色大片| 一级特黄aa毛片免费观看| 日韩操片|