各位大師:
       現在廠里設備出現空氣開關跳閘問題,打雷的時候必調。是用的正泰32A 漏電保護開關。 負載有伺服馬達 散熱風扇 電腦 真空泵  地線全部都接了。正常工作的時候測過空氣開關進線電流是3A左右  因該不是過載問題。 漏電的話每個電氣組件地線都接好。  測量的時候火線跟地線有100多V的電  零線跟地線也有100V 的電 不知道什么原因。設備也能正常工作。 請各位大師幫忙分析下。怎么處理?  
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 13:02
零線對地有電壓,電壓為110V我遇到過,那時候是因為伺服的地線沒接,變頻器的地線沒接,

你可以查查,所有的驅動器的接地情況
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 91大神大战丝袜美女在线观看| 美女精品在线| a一级爱做片免费观看欧美| 国产精品亚洲欧美一级久久精品 | 欧美视频一区二区三区| 国产精品免费视频一区二区| 激情五月色综合亚洲小说| 激情五月综合婷婷| 综合精品一区| 一区二区免费| 久久婷婷色| 曰韩在线| 欧美一级黄色大片| 国产亚洲一区在线| 国产精品久久久久久久久久免费| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 国产精品久久久精品视频| 久久 在线播放| 久久亚洲美女久久久久| 亚洲性69影院在线观看| 尤物免费网站| 中国一级片| 亚洲成年网站在线观看| 成年人网站在线观看视频| 免费黄色网址在线播放| 欧美黄色一级视屏| 国产一区二区精品在线观看| 国产制服 国产制服一区二区| 国产精品国产香蕉在线观看网| 黄网站大全| 高清在线亚洲精品国产二区| 啪视频在线观看高清| 精品三级网站| 精品69久久久久久99| 久久亚洲人成网站| 久久精品中文字幕久久| 欧美奇米| 久久手机免费视频| 久久精品国产精品亚洲人人| 久久免费香蕉视频| 精品国产综合区久久久久99|