昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48785 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚!

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品曰本亚洲77美色| 国产精品午夜寂寞视频| 国产页| 手机看片国产欧美日韩高清| 99xxoo视频在线永久免费观看| 日本一本高清视频| 亚洲在线观看| 国产91精品久久久久久| 麻豆视频在线免费看| 午夜久久免影院欧洲| 亚洲在线免费观看| a级毛片高清免费视频| 久久国产精品一国产精品| 免费岛国片| 国产aaaaaa| 国产香蕉视频在线观看| 香蕉eeww99国产在线观看| 鲁丝片一区二区三区免费| 公么吃奶满足了我苏媚| 国产欧美日韩精品在线| 久久国产免费观看精品1| 妞干网欧美| 欧美黑寡妇香蕉视频| 色综合天天综合中文网| 亚洲福利一区二区精品秒拍| 在线亚洲日产一区二区| 91中文字幕视频| 99久久一区| 99久久精品免费观看国产| 一级国产视频| 九九99九九视频在线观看| 久久久久久久99精品免费观看| 日本一区毛片免费观看| 日本中文字幕不卡免费视频| 日本精品一区二区三区在线观看 | 免费观看很黄很色的大片| 欧美视频在线播放观看免费福利资源 | 国产精品一区二区在线播放| 国产午夜精品不卡观看| 国产一区二区三区在线电影| 国产一区二区精品久久凹凸|