駱海深
級別: 略有小成
|
如圖。當不良品檢測開關X1檢測到有不良產品時,如何具備有記憶功能?讓不良產品踢掉開關X2踢掉。 不良產品檢測開關到不良產品踢掉開關是5個工位。 兄弟們請教了。三菱PLC用位移指令如何做到具備相對應記憶功能。。。誰有這方面的程序,,上傳一下。讓我學習。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
確定每個工位都會有產品過來,用位移STL即可; 中間有空,用SFWR和SFRD配合,先進先出獲得良品/不良品的信息執行相關動作。http://blog.sina.com.cn/s/blog_40b0c14b01018zw7.html |
---|---|
|