在論壇上咨詢了不少,回復的說法多種多樣,不少都是拖泥帶水的說出來一堆百度復制出來的內容,沒有針對提出來的問題,一頭霧水那,特將疑問再說一下,希望專家們給以幫助,謝謝!

比如說 定時器TIM指令,如果要延時36秒

應該寫:

tim 000  #168(十六進制)
tim 000   &360(十進制)
tim  000   110110 (二進制)

在圖解歐姆龍PLC入門一書中提到:設定值用4位十進制數表示,范圍0~9999,定時時間=設定值*時基。設定值可表示成立即數,前面必須要加#。如果無#就是通道號。

如果設定是36秒 ,那SV(設定值就是#360)也就是TIM 000  #360

有的壇友說:歐姆龍默認的十六進制,也就是設定為36秒,就是TIM 000  #168
還有的說使用BCD碼。也就是說設定值36秒,就是TIM  110110  (還有的說是100100)

那么現在哪種答案對那?
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 417 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2010-11-26
最后登錄: 2025-01-02
查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-11 21:55
多看下手冊就明白了,我平時習慣用如#100就是指設定10S的意思了,時間設定值習慣用#,當然用其他格式也可以

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品实拍在线| 国产精品日本欧美一区二区| 黄色免费观看| 免费看欧美一级特黄a毛片| 久久澳门| 日韩1区2区3区| 蜜臀免费视频| 免费看一级| 一级黄色影院| 久久美女网| 国产精品免费看香蕉| 在线免费观看色| 91久久视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国内女高中生一级毛片| 巨臀中文字幕一区二区视频| 真人毛片| 在线看免费的污| 1024在线视频精品免费| 国产高清三级| 国内免费一区二区三区视频| 日本亚洲国产| 欧美黄色片在线| 国精品一区二区三区| 亚洲欧洲毛片| 亚洲国产精品人久久| 精品欧美亚洲韩国日本久久| 免费看黄色的视频| 99精品国产兔费观看66| 国产麻豆精品入口在线观看| 国产一级在线播放| 久久婷五月综合| 欧美高清国产在线观看| 国产精品一区二区久久精品 | 一区二区三区欧美| 精品一区二区三区高清免费不卡| 国产无套在线观看视频| 国产日韩欧美综合一区| 日本一本高清v免费视频| 免费vip影院| 国产黄大片在线观看视频|