各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:51
你都說了 那個事急停接口了 那么 它要么是接點開路,機器停機;要么就是接點閉合,機器停機。那你又把接點接在PL C的輸入接點X0和COM點上,并且還并了一個急停按鈕開關。。。那么急停按鈕的通斷,就決定了你機器的開啟與停機呀!
樓主留言:
謝謝你的回答,我還有個疑問。所謂急停,是不是起作用的時候 是斷掉了電源回路。 那就是說,急停一般都是串聯在電源回路中了。
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产在线视频色综合| 亚洲在线播放视频| 国产成人自产拍免费视频| 91视频免费观看高清观看完整| 欧美奇米| 亚洲国产精品久久| a一区二区三区视频| 尤物视频在线网站| 亚洲一区国产| 伊人久久精品亚洲精品一区| 国产一区在线看| 国产精品久久久99| 热久久影院| 999国产视频| 国产精品一区久久精品| 久久夜色精品国产| 日韩一区二区三区精品| 亚洲欧美日韩一区超高清| 91福利在线观看视频| 久久久精品在观看999| 日韩亚洲欧美性感视频影片免费看| 在线精品国内外视频| 免费在线观看一区二区| 欧美性视频网| 国产久草视频在线| 国产啪精品| 国产精品自拍在线| 特级做人爱c级特级aav毛片| 激情久久久久久久久久| 成人污视频在线观看| 国产美妇| 国产色综合天天综合网| 久久精品六| 毛片综合| 六月婷婷色| 免费观看亚洲| 免费观看亚洲| 久青草视频免费视频播放线路1| 欧美日韩视频一区二区| 日韩欧美在线第一页| 视频成人永久免费视频|