我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。
c-yu
獨狼天涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-11-20
最后登錄: 2024-09-02
查看c-yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-17 11:46
信號怎么還會變化,是不是有干擾?

主站蜘蛛池模板: 香蕉在线观看视频| 伊人久久99亚洲精品久久频 | 911亚洲精品| 日本欧美成人免费观看| 在线va| 青青青国产色视频在线观看| 国产成人影视| 制服丝袜第一页在线观看| 漂亮大学生一级毛片| 国产精品三级一区二区| 久久婷婷五综合一区二区| 日韩国产精品欧美一区二区| 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 免费观看国产精品视频| 亚洲va欧美va国产| 在线三级网址| 91精品福利在线| 一级毛片一片毛| 三级短视频| 久久精品国产99精品国产2021 | 国产日韩欧美在线一二三四| 国产精品深夜福利免费观看| 黄色观看| 最新国产网站| 精品久久国产| 2021精品国夜夜天天拍拍| 东京加勒比中文字幕波多野结衣| 国产网红在线视频| 好爽好深好猛好舒服视频上| 久久se精品一区二区国产| 久久综合一本| 久久一精品| 久久综合狠狠综合久久综合88| 欧美日韩aa一级视频| 欧美在线观看一区二区三区| 日本护士69xxxx免费| 日韩国产午夜一区二区三区| 色综合合久久天天综合绕视看| 香蕉视频免费在线看| 午夜精品久久久久久影视riav| 亚洲狠狠|