yuanliang
級別: 探索解密
|
各位 本人使用西門子2.2KW西門子M440變頻器托1.5KW的電機,在V/F控制方式下,3HZ的頻率時,電機的輸出扭矩遠小于額定輸出扭矩。我采用的方法: 1、提高變頻器的滑差補償系數 2、提高變頻器的連續提升系數,但系數過高會有過流。 3、采用不帶傳感器的矢量控制即可提高電機輸出扭矩或帶編碼器的矢量控制即可使電機在低頻時達到額定輸出扭矩。 采用第1、2種方法對于提升低頻時的電機輸出扭矩雖有效果,但不太理想,請問各位在V/F控制方式下(這里不考慮矢量控制),還有有啥提高3HZ低頻時電機輸出扭矩的方法?若1.5KW的電機,配更大功率的變頻器,相對于2.2KW變頻器,是否可提高低頻時電機的輸出扭矩? |
---|---|
|