rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
現在歐姆龍的CH1H要用485和三菱的E740變頻器通信,CP1H如何設置通信,要求是 9600 8 1 E ,在編程軟件的設置是這樣設置的,在指令是可以用RXD 和 TXD 來做通信指令,還是使用 A640.00 來發送數據呢? 在手冊上看到是用指令,可是查到和英威騰變頻器的例子是用A640.00來發送,可是我用兩種方法,檢測到端口都無數據發出,求助有用過的人如何通信。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
急著咨詢 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
可是用RXD TXD 就是沒有數據在485口輸出,燈都不亮,現在只能使用A640.00來通信,RXD和TXD是否只能使用232接口的嗎? 而且使用A640.00來發數據,編程手冊都沒有提到!! |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
用歐姆龍自己的通信協議就可以 自動的就是用這個設置 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
我的就是用CIF-11 現在終于可以做好了,原來線接反了,導致收到的數據全部和發出的不同 就是不明為何485通信就不能用RXT DXT指令?還有這兩個指令一個管發一個管收,編程有點麻煩 |
|
---|---|---|
|