我們這邊有1組遠程CC-LInk模塊 用了150米的延長線。但是因為開始買的線 比較次 可能是屏蔽不好老是有干擾什么的模塊一直有1到2個 在報錯。之后買了1跟三菱的線白色的,(原裝的是棕色的)。用這個 新買的線去接模塊就通訊不上,后面對線進行了測電阻和搖表搖絕緣和通電都沒什么問題。最神奇的是在整個系統中,我將這個 白色的線只接1頭的(另1頭空著)那遠程的模塊就會全部報警比之前的還嚴重。最后我無奈了,把這根白線的一頭光著。另1頭只接1根DB,也會出現報警。知道最后換了原裝的線(棕色的)就好了。打電話給三菱的技術,他告訴我干了15年沒遇到過這種問題。就3根線,怎么會就不行。 |
---|---|
|
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
|
你說的現象確實很奇怪 當高速、遠距離通信,或者處于干擾惡劣的工業環境下,選擇傳輸介質就顯得十分重。 采用阻抗相匹配的RS485/422專用電纜有利于降低信號的回波反射; 其雙絞對稱、多重隔離屏蔽、鎧裝等獨特的結構,通過正確的接地,提高了信道的抗干擾性能; 其高頻低衰減的特性,可實現信號長線傳輸距離最大化! 其靈活的組合形式、多種護套更可適用不同的場合。 [ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:21重新編輯 ] |
---|---|