中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新編輯 ]
auto
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2017-05-11
查看auto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 11:12
PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋,這個好像不對,控制系統正負反饋調試好后,不用改變。你只需要改變的它的被調量。即你的回水溫度。夏天冬天只是設定回水溫度不同而已。沒搞過中央空調系統,常規的控制系統是這樣的。

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看入口| 可以免费看黄的网站| 国内外成人免费视频| 亚洲不卡视频在线| 手机看片国产在线| 免费在线观看黄视频| 国产主播福利一区二区| 美女免费毛片| 最新国产大片高清视频| 成人亚洲视频在线观看| 精品国产免费人成网站| 欧美精品日韩一区二区三区| 亚洲成人自拍| 在线久综合色手机在线播放| 一 级 黄 色生活片| 久久国产香蕉| 日韩一级欧美一级在线观看| 永久免费在线视频| 在线免费看黄视频| 男人免费看片| 欧美一区福利| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 特级一级全黄毛片免费| 66av视频| 波多久久夜色精品国产| 国产久视频观看| 国自产拍在线天天更新2019| 久久精品亚洲精品一区| 女女互添下身免费视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日韩中文字幕不卡| 91在线精品免费观看| h版成版在线播放| 一级黄色片国产| 日韩一区二区天海翼| 中国一级做a爱片免费| 亚洲成人mv| 午夜视频1000| 日韩高清不卡在线| 在线你懂的| 免费看一级毛片|