樓主  發(fā)表于: 2012-10-26 09:32
有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-10-26 18:56
應該沒有這么大的壓降吧?變壓器次級電壓應該有410左右的

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 日韩一区国产二区欧美三区| 国产一级精品视频| 黄色一级片播放| 国产精品久久久久久久免费大片 | 在线欧美精品一区二区三区| 日本一本久道| 毛片毛片毛片| 成人一区专区在线观看| 欧美日批视频| 国产一区二区三区四区五区六区| 黄色三级视频片| 91av短视频| 国产成人一区二区三区精品久久| 免费精品在线观看| 日韩高清第一页| 羞羞答答91麻豆网站入口 | 亚洲日本高清成人aⅴ片| 一区二区三区毛片免费| 日本在线播放一区| 中文字幕视频在线播放| 亚洲综合网在线观看首页| 成人免费精品视频| 免费a在线观看| 欧美一级精品高清在线观看| 国产三级自拍| 国产在线精品福利一区二区三区| 黄色网页视频| 最近中文字幕免费完整| 1024香蕉视频| a级在线视频| 国产成年人在线观看| 国产欧美久久一区二区| 国内精品久久久久鸭| 精品国产自在久久| 国产在线观看不卡免费高清| 久久美女网| 久久精品国产清自在天天线| 久久久亚洲精品国产| 久久视频在线观看免费| 久久国产精品1区2区3区网页|