今天遇到一個西門子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系統(多模塊結構),光電開關采用的是NPN輸入方式,由于手頭沒有NPN的輸入對射光電開關,現想將個別模塊改為PNP輸入方式,是否行得通?在同一模塊中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠兩只時并存?在同一系統中,NPN與PNP兩種輸入方式是否能夠同時并存?
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-07 20:14
可以的,用正負雙電源。正電源負極與負電源正極相連,接PLC輸入端的COM。PNP傳感器正極與正電源正極接連,負極與COM點連接。NPN傳感器負極與負電源連接,正極與COM點連接。傳感器輸出接相應輸入點。不過萬不得已一般不要這樣做,萬一搞錯容易短路。

主站蜘蛛池模板: 在线不欧美| 日本黄大片免播放视播放器| 黄色国产免费观看| 久久久久久免费视频| 99爱在线精品视频免费观看9| 中国黄色三级| 伊人久久影院| 欧美日韩国产超高清免费看片| 国产高清免费在线| 调教小雪| 国产综合图片| 麻豆视频一区二区| 尤蜜视频在线观看播放| 久久久久久久免费| 日韩一区三区| 亚洲网址| 在线免费观看一级毛片| 青青国产成人久久激情911| 国产一级做a爱片久久毛片a| zljzlj日本妈妈| 国产农村一级毛片精品| 久久er精品热线免费| 免费羞羞视频网站| 偷拍小视频99在线| 亚洲高清综合| 亚洲精品啪啪一区二区三区| 中国日韩欧美中文日韩欧美色| 一区视频| www.夜夜骑| xxxx鞠婧祎xxxx网站视频观看| 久久婷婷五色综合夜啪| 日本黄色免费一级片| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 内地精品露脸自拍视频香蕉 | 嘿嘿视频在线观看| 欧美日本国产| 欧美国产综合在线| 欧美日韩在线看| 欧美精品在线看| 麻豆视传媒一区二区三区| 欧美乱码|