99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 17:23
我一般用數字量作比較,例如一把行程1600mm的電子尺,模擬量輸入到分辨率為16000的端口里面,即轉換系數為10,在觸摸屏里面輸入一個限位值,例如100mm,我就把100mm這個物理量轉化為數字量,即100*10=1000,我就拿1000和電子尺的實時值(0-16000)作比較。這樣只需要16位有符號2進制數比較即可。
但今天一個日本工程師說,要在PLC里面用物理量作比較才準確,意思即是把從電子尺讀取的0-16000的數值轉換為(16000/10=1600)0-1600mm的物理量直接和觸摸屏輸入的物理量進行比較。這樣的好處是可讀性比較強,在PLC里面就能看到每個比較量的實際值,但這種按照物理量比較的方法麻煩之處在于需要使用32位浮點數比較,如果要處理的數據比較多,就會降低PLC的運算速度。
我想問一下,那種比較的精度會高一點?
[ 此帖被drw_08在2012-07-28 17:39重新編輯 ]
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 09:11
一般都是線性轉換成物理量再來運算。

主站蜘蛛池模板: 国产精品爱久久久久久久| 国产在线视频h| 99久热只有精品视频免费观看17| 欧美国产亚洲一区| 亚洲欧美影视| a级精品国产片在线观看| 日本特级黄色录像| 精品国内视频| 国产亚洲玖玖玖在线观看| 欧美亚洲日本国产| 午夜性爽快| 亚洲精品色综合色在线观看| 一级黄色片免费| 日本三级3本三级带黄| 亚洲精品va| 国产成人精品一区二区| 真人一级毛片免费观看视频| 91短视频社区在线观看| 国产欧美一区二区三区在线| 久久是免费只精品热在线| 日韩不卡视频在线观看| 亚洲国产精品a一区| 亚洲综合图片网| 一区二区免费播放| 99久久精彩视频| 日韩精品亚洲人成在线播放| 在线成人天天鲁夜啪视频| 伊人啪| 免费人成网| 免费看一级特黄a大片| 免费观看黄色网址| 欧美aaaaaaaaaa| 国产免费一级视频| 国产精品久久久久久亚洲小说| 成人污视频在线观看| 男女无遮挡边做边吃视频免费| 日韩中文字幕视频| 日韩在线一区二区三区视频| 手机看片久久高清国产日韩| 香蕉手机网| 特级生活片|