樓主  發表于: 2012-07-20 10:34
我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。

主站蜘蛛池模板: 色妇影院| 在线观看高清免费| 午夜性a一级毛片| 免费一级真人毛片| 国产 在线 | 日韩| 国产精品一区二区久久精品| 99精品视频不卡在线观看免费| 久久久鲁| 欧美性猛交xxxx免费看蜜桃| 男女性高清爱潮视频免费观看| 国产最新地址| 特a级毛片| 精品国产呦系列在线看| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 欧美精品v欧洲高清| xxxxx性欧美hd另类| 日本高清一级片| 手机看片1024久久| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 欧美一区二区三区在线| 国产97公开成人免费视频| 国产国产成人人免费影院| 美女美女高清毛片视频| 最色网在线观看| 精品视频久久久| 久久99精品视香蕉蕉| 欧美色图影院| 日韩在线不卡一区在线观看| 亚洲六月婷婷| 亚洲美女亚洲精品久久久久| 2022麻豆福利午夜久久| aa级黄色大片| 日本a毛片| 日本成日本片人免费| 日韩毛片网| 日本aaa毛片| 日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片 | 最新日韩精品| 精品一区二区三区在线观看视频| 99j久久精品久久久久久| 99j久久精品久久久久久|