現在公司為了實現用電腦來控制設備動作,需要利用QJ71E71-100與電腦進行通訊,電腦側的端口程序等另有專門人員利用VB編程。
我想請教的是PLC側為了實現數據的收發,是否也需要追加相應程序,該使用那些命令啊,之前沒有用過通訊模塊,所以一頭霧水。故向各位求教。
那位有相應的例子可以給我借鑒下,不勝感激
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-01-01
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 09:07
PLC:不用作任何處理
           就按照一般控制的寫法就可以了

  PC:只要對PLC的相關元件下達指令即可。
           比如:設定M1=ON,D100=5000,...等等

通訊協定也不用管它,使用三荾開發的MX元件,它有支援VB的OCX,通訊它會自行處理。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G

主站蜘蛛池模板: 人人干人人玩| 欧美成人午夜视频免看| 一级一黄在线观看视频免费| 永久免费人成网ww555kkk手机| 免费能看的黄色网址| 国产三级a三级三级| 香蕉在线观看视频| 91资源视频| 国产精品一二三| 久久精品这里有| 欧美日韩亚洲精品国产色| 亚洲精品一区二区三区美女 | 美国大片黄色| 91在线视频网址| 国产精品入口麻豆| 久久国产精品只做精品| 日本内谢69xxxx免费播放| 亚洲国产图片| 亚洲一区二区三区欧美| 98香蕉草草视频在线精品看| 小色片| 日本免费高清一级毛片| 午夜视频偷拍在线观看免费| 在线观看欧美国产| www麻豆| 国产精品一| 国产一区二区三区在线观看免费| 欧美成人a级在线视频| 日韩国产成人| 日韩欧美视频在线| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 亚洲aⅴ在线| 亚洲国产综合网| 亚洲精品午夜在线观看| 亚洲三级在线| 亚洲欧美在线精品一区二区| 亚洲综合激情另类专区| 亚洲色图图片区| 亚洲精品推荐| 香蕉视频网站| 天天综合亚洲|