單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 09:46
      水泵非變頻電機長期低頻運行,自身散熱不良,容易燒毀,可以在非變頻電機端蓋外加裝冷卻風機,進行強制冷卻。
  

主站蜘蛛池模板: 综合亚洲色图| 精品二区| 亚洲欧美日韩在线一区| 三级黄色免费| 狼色视频在线观看| 日韩在线不卡一区在线观看| 一二级黄色片| 亚洲精品二区| 免费国内精品久久久久影院| 黄色在线播放视频| 九九视频只有精品六| 亚洲综合图片网| 一级黄色网| 亚洲欧美日本综合一区二区三区| 国产在线观看人成激情视频| 91国自产精品中文字幕亚洲| 国产尤物福利视频一区二区| 亚洲国产精品久久人人爱| 99草视频| 一级黄色小视频| 久久国产99| 日本高清中文字幕一区二区三区| 成人三级图片| 伊人影院在线观看| 免费的黄网站| 欧美三级在线观看播放| 国产99精品一区二区三区免费| 精品国产区| japanese无码中文字幕| 麻豆网站在线看| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 999精品| 一级 黄 色 片免费| 干成人| 小明永久2015xxx免费看视频| 日韩欧美一区二区不卡看片| 毛片一级| 成人91视频| 成人a毛片视频免费看| 成年男女的免费视频网站| 伊人成人在线|