99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

主站蜘蛛池模板: 达达兔午夜国产精品| 国内真实愉拍系列情侣| 婷婷色综合| 国产精品久久久久无毒| 嫩草视频网站| 特别毛片| 亚洲图片综合区另类图片| 免费高清资源黄网站在线观看| 综合欧美一区二区三区| 国产女人综合久久精品视| 免费在线观看网址| 午夜高清免费观看视频| 亚洲午夜在线| 91视频久久| 日本一级淫一片免费| 污污的网址| 欧美大片在线观看成人| 国产在线观看网址在线视频| 看黄子片免费| 黄色一级毛片免费看| 国内精品久久久久久久999下| 日本乱中文字幕系列| 亚洲精品专区| 一级毛片a免费播放王色| 无人精品乱码一区二区三区| 中文字幕在线观| 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 亚洲精品一区二区三区四区 | 在线播放另类| 久久这里只有精品66re99| 日韩美毛片| 中文字幕久久网| 成人免费国产gav视频在线| 免费一级毛片在线播放不收费| 国产免费拍拍视频在线观看网站| 放几个免费的毛片出来看| 被免费网站在线视频| 99热在线免费观看| 好爽快一点视频在线观看| 九九在线免费视频| 日本欧洲95视频|