樓主  發表于: 2012-05-20 16:39
你好。
恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
在應用過程中,發現有以下問題:
用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時。看變頻器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

先謝謝大家的回答。
新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 09:07
既然是PID閉環控制,為什么還要設定最低頻率?不解。
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 18:50
呵呵,難道PID控制變頻器面板顯示輸出頻率是50HZ,實際輸出頻率只有25HZ?相信三菱不會有這種情況。

主站蜘蛛池模板: 美美女高清毛片视频黄的一免费| 久久国产网站| 日本特黄一级| 国产12页| 美女美女高清毛片视频| 91麻豆视频网站| 精品福利视频在线观看视频| 2022国产成人福利精品视频| 久青草网站| 中国wwwxxx| 在线日本人观看成本人视频| 国产线视频精品免费观看视频| 精品无码久久久久国产| 久久免费视频精品| 在线观看麻豆| 一区二区视频在线免费观看| 亚洲精品国产一区二区三| 免费看大黄高清网站视频在线 | 日韩激情在线| 欧洲美女高清一级毛片| 韩国黄色一级| 91麻豆精品国产自产在线| 国产日韩欧美视频在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜中文字幕| 日本欧美成| 91免费国产精品| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 久久久久国产精品美女毛片| 成人区在线观看免费视频| 国产毛片一级| 黄色一级视频网| 国产免费看视频| 国产视频播放| 国产一区二区三区四区| 婷婷六月久久综合丁香乐透| v欧美精品v日本精品| 日韩毛片在线影视| 日韩中文字幕精品久久| 日韩网站在线观看| 日本精品一区二区三区在线观看| 在线观看免费黄色片|