各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢? [ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ] |
---|---|
|
chenyueqin
級別: 探索解密
![]() |
三相四線都通過漏電斷路器,如果流過斷路器的總電流為0,斷路器是不會跳的。就是說:A相100A、B相105A、C相100A、那么零線一定是5A。 A相+B相+C相+零線=0 不會跳。A相+B相+C相+零線不等于0 就會跳。會跳只有三種可能: 1經過斷路器的相線有電流經地線跑了。 2沒經斷路器的相線的電流經過了已過斷路器的零線。 3經過了斷路器的0零線有電流跑到地線。 這是個人見解不一定是全對。只供參考 [ 此帖被chenyueqin在2012-05-22 03:24重新編輯 ] |
---|---|