qrklove
級別: 家園常客
|
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊 不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
如果用220/200的變壓器電壓還是可能會升高的,如果用380/220的變壓器應該沒事,但要是220v端的電源線被挖斷了,后果也難料的 |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
為什么零線斷了電壓升高了?? 難道只有一根零線斷了就導致電壓升高的么 還是火線也挖斷了,導致火線跟零線短路了?? 敢問樓主可明白其中的原委?? |
---|---|
|