本人現在在做一套溫度測試的一套程序。用三菱FX2n的PLC,利用PT100溫度傳感器傳輸到溫度變送器再傳送到FX2n-4AD-PT的溫度采集模塊,采集的溫度顯示在觸摸屏。現在就像問下用什么樣的PT100傳感器和溫度變送器性能較好,還有可以不使用溫度變送器直接將PT100傳輸到模塊里面嗎?各位同行,小弟請求幫助!
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 15:10
FX2N-4AD-PT這個模塊不需要溫度變送器,直接將PT100的線接入模塊,然后通過FROM指令讀取模塊中對應的緩沖存儲器通道的溫度值,在程序中直接就可以使用。

緩沖存儲器中的#1-#4是設置四個通道的采樣次數,#5-#8是0.1攝氏度時的平均溫度,#9-#12是0.1攝氏度時的當前溫度;
#13到#16是0.1華氏度時的平均溫度,#17-#20是0.1華氏度時的當前溫度,通常我們使用攝氏度這個單位的通道就可以了。   #30是模塊的標識碼,值是K2040,通常是用于做判斷的,不同的模塊有不同的標識碼。

具體的可以參考特殊模塊資料,里面有詳細的解釋。

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲国产精品| 中国人xxxxxxx免费看 | 免费在线观看黄| 黄色片视频在线免费观看| 免费人成网站在线高清| 一级女性全黄生活片免费| 在线亚洲精品自拍| 国产在线拍偷自揄观看视频网站 | 午夜性激福利免费观看| 国产小视频2023| 深夜欧美福利视频在线观看| 亚洲欧洲精品国产二码| 日韩免费视频播放| 免费的三级毛片| 国产99区| 特级aaaaaaaaa毛片免费视频| 国内精品自在自线2020| 亚洲精品国产专区一区| 久久久免费| 亚洲综合激情另类图片专区| 国产一区二| 香港一级毛片| 99久久精品免费看国产一区二区| 欧美在线一区二区三区不卡 | 麻豆最新网址| 一区二区国产精品| 天天摸一摸视频寡妇| 成人永久免费高清| 国产91在线 | 欧美| 国产成人综合久久亚洲精品| 91精品欧美一区二区综合在线| 看片亚洲| 小馒头刚发育在线播放free| yy6080久久国产伦理| 日韩亚洲影院| 在线观看爱爱视频| 成年视频在线播放| 欧美黄色软件| 国产在线观看免费不卡| 国产免费看网站v片不遮挡| 黄色一级一毛片|