圖片:
圖片:
第一個圖指令介紹上說:S1脈沖輸出數32位指令在-999999~+999999之間,第二個程序圖上S1=9999999,和第一個圖上介紹不符,那么,程序上S1按多少處理,還有怎么理解脈沖輸出起始地址,現在還不是很理解,求高手解釋
新人一個 謝謝大家的幫助
dylan0719
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 759 點
下載積分: 3004 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2015-09-05
查看dylan0719的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:16
相對定位指令在程序中一般用來做JOG運動,也就是我們平時操作的JOG+   JOG-(或者是CW  CCW)
指令中S1為正值時,馬達向正方向運轉;S1為負值時,馬達向負方向運轉。
當指令前方的條件接通時,PLC輸出脈沖,條件斷開時,脈沖輸出停止。如果條件一直接通,當脈沖輸出S1設定的數值才會停止。(DRVA不一樣,指令被觸發后,不管條件是否保持,都會輸出完設定的脈沖數,除非報警或者是急停)。之所以設定為999999或者是-999999這個最大值,是為了保證我們能將馬達移動到足夠遠的位置。
脈沖輸出起始地址Y0.  Y1----PLC只能在這兩個輸出點上輸出脈沖,其他輸出點不具備這個功能

主站蜘蛛池模板: 999色综合| 国产在线观看不卡| 亚洲免费观看视频| xvideos最新亚洲入口| 日本高清中文字幕视频在线| 成人网18免费软件大全| 国产97在线观看| 国产精品尤物在线| 黄色毛片三级| 91短视频免费观看| 国产精品小视频在线观看| 免费看啪啪网站| 日本久久网站| 亚洲国产系列| 亚洲色图欧洲色图| 91成人午夜在线精品| 一级色视频| 久久国产精品99精品国产| 日韩欧美一区二区三区在线播放| 成人在线视频免费看| 免费视频一区二区| 欧美爱爱网| 国内免费一区二区三区视频| 国产乱视频在线观看播放| 国产精品视频免费一区二区三区| 韩国主播19福利视频在线观看| 超级碰碰碰免费视频播放| 国产精品国产亚洲精品不卡| 精品国产高清毛片| 久久99爱爱| 久久99爰这里有精品国产| 六月色| 欧美国产在线观看| 日本九九热| 欧美二区三区| 免费看啪啪网站| 久久男人| 国内精品久久久久久影院老狼| 久久99精品综合国产首页| 九九精品视频在线| 华人欧美国产在线精品|