如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线播放| 久久日本精品国产精品白| 免费观看a级毛片在线播放| 国产精品1024永久免费视频| 91久久香蕉国产线看| 国产午夜在线观看| 中国一级特黄| 成熟亚洲妇女毛茸茸的性画廊 | 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 免费观看情趣v视频网站| 国产亚洲精品一区二区久久| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 2022年国产精品久久久久| 国产精品思瑞在线观看| 久草国产精品视频| 嗯 用劲 好爽 好深 免费视频| 亚洲高清在线观看播放| 伊人久久久综在合线久久在播| chinese在线| 毛片免费观看的视频在线| 成人免费视频在线观看| 免费一看一级欧美| 欧美 亚洲 国产 精品有声| 草比视频在线观看| 黄a级免费| 黄色欧美一级片| 啪啪永久免费网| 韩国黄色网页| 精品中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲国产精品久久久久| 亚洲一区二区三| 一区二区三区欧美在线| 综合啪啪| 最新亚洲手机在线人成网站| 91福利视频免费| 49pao强力在线高清基地| a级黄色网址| 538prom在线| 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 夜色福利久久久久久777777| 538prom精品视频在放免费|