99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:30
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警

怎么讓變頻自由停車?

主站蜘蛛池模板: 性刺激欧美三级在线观看 | 在线观看黄色影视 | 伊人久久在线视频 | 久久综合中文字幕一区二区 | 91亚洲精品一区二区在线观看 | 久草97| 亚洲1卡2卡三卡3卡4卡网站 | 日本黄大片在线观看视频 | 99re最新网址| 1024人成网站色 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 中国内地毛片免费高清 | 亚洲丝袜在线播放 | 日韩欧美区 | 亚洲精品国产第一区第二区国 | 国产大学生一级毛片绿象 | 男女性高爱潮免费网站 | 亚洲国产成人精彩精品 | a毛片全部免费播放 | 91综合精品网站久久 | 国产乱人伦精品一区二区 | 欧美日韩精品一区二区三区视频播放 | 香蕉tv亚洲专区在线观看 | 你懂的在线免费视频 | 极品国模私拍福利在线观看 | 手机看片欧美 | 国产精品91在线播放 | 日本免费久久久久久久网站 | 欧美日韩亚洲精品一区二区 | 亚洲成人一区二区 | 99精品视频不卡在线观看免费 | 国产91久久精品一区二区 | 国产精品久久久久久一区二区 | 国产精品video | 成人国产一区二区三区 | 国产v精品成人免费视频71sao | 欧美aaa毛片免费看 欧美aaa级 | 免费视频一区二区三区四区 | 在线一级视频 | 亚洲一区 中文字幕 久久 |