樓主  發表于: 2012-04-28 14:35


想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2906 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。


已經說得很好了,沒必要再糾結了!

主站蜘蛛池模板: 97视频在线视频| 国产人成午夜免视频网站| 一区二区三区四区在线| 日本妇丰满乱xxxxⅹ视频| 在线观看的毛片| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产精品αv在线观看| 搜索黄色录像| 成人午夜网站| 国产资源在线免费观看| 欧美日韩综合| 亚洲国产成人在线观看| 1000部又爽又黄无遮挡的视频| 久久久青青| 日本一级特黄在线播放| 亚欧日韩毛片在线看免费网站| 成人精品一区二区www| 欧美xx毛片免费看| 欧美高清激情毛片| 久久一本色系列综合色| 香蕉久久视频| 亚洲欧美在线看| 综合图片区| 91社区在线视频| www.日韩| www.av在线.com| 一级做a| 大片一级| 一极黄色片| 九九免费精品视频| 九色91蝌蚪| 人善交zzzxxx另类| 九九热国产精品视频| 久久国产乱子伦精品在| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃欧美| 免费视频久久| 免费在线观看色| 免费成年人视频| 色盈盈影院| 成人va| 亚洲一级黄色|