小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩精品在线 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产大片免费天天看 | 免费一级欧美片在线观免看 | 欧美日韩无线在码不卡一区二区三区 | 成年女人毛片免费视频永久vip | 日韩孕交japanese孕交 | 免费看黄色的网站 | 久久国产精品佐山爱 | 国产一级免费 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 欧美日韩在线观看视频 | 亚洲国产精品91 | 一级国产 | 91视频观看免费 | 久久aa毛片免费播放嗯啊 | 国产精品欧美日韩精品 | 一级毛片在线播放 | 青青草国产三级精品三级 | 日韩一区二区三区视频在线观看 | 国产日本亚洲欧美 | 国产一区二区播放 | 色婷婷在线影院 | 久久久综合视频 | 亚洲 欧美 日韩 在线 香蕉 | 国产剧情一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国码久在线观看 | a级在线视频| 亚洲免费久久 | 38pao强力打造永久免费高清视频 | 亚洲精品一区二区在线播放 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 欧美日韩中文国产一区 | 免费在线观看网址 | 国产高清一区 | 国产玖玖视频 | 一级黄色在线看 | 国产美女主播精品大秀系列 | 亚洲精品毛片久久久久久久 | 福利一区二区三区视频午夜观看 | 黄色日本视频 |