樓主  發表于: 2012-04-27 08:06
小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 国产精品秋霞午夜| 亚洲免费视频观看| 国产手机在线国内精品| 黄视频免费在线观看| 国产成人久久综合热| 欧美综合网| 亚洲精品在线第一页| 99xxoo视频在线永久免费观看| 日本精品久久久久中文字幕8| 亚洲精品播放| 污污视频在线观看黄| 国产h视频在线观看| 国产第一页在线观看| 黄色a毛片| 精品亚洲一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看| 久久综合色区| 欧美性猛交| 婷婷丁香在线| 亚洲精品久久久久久久福利| 69日本人xxxxxxxx色| 一区不卡视频| 久久久久久久亚洲精品一区| 日本黄色片网站| 午夜精品在线| 午夜激情视频在线观看| 亚洲黄网在线| 亚洲第一天堂网| 成人a毛片视频免费看| 伊人网亚洲| 色中文在线| 成人免费黄色片| 成人国产片| 成人自拍偷拍| 成人免费在线播放视频| 伊人7| 免费一级片在线| 成人国产在线视频| 国产高清一| 成人污网站| www.久久99|