引用引用第12樓cwxok于2012-04-18 20:57發表的 :手脈設置,兩軸只使用一個手脈,指定FX2N-20GM 的X0 X1接手脈的A B相,X2 ON時手脈有效,X3為X/Y軸切換開關,電子齒輪比是1:1 [attachment=82435]
引用引用第31樓cwxok于2012-04-23 21:08發表的 :是的,這里重復了,剛開始沒有與絕對絕置模式!規劃IO點錯了,隨便寫的,畫龍點睛而已!手脈使能信號開始后(X2 ON時),不能啟動主程式,所以平時運行時要關斷這個X2使能信號,程式里沒有寫出來這個動作,但是是很重要的一步!包括其它運行通訊模式,都要關斷使能信號,初學者這里容易搞錯!