jiajia618
級別: 探索解密
![]() |
一臺10KV800KW高壓電機,停用3個月,空載試機有異常響聲,就好象刮什么東西的聲音。停機檢查定子.轉子縫隙均勻,不純在有異物和刮碰,是不是高壓接觸器開據不一樣的原因,請高手不吝賜教,謝謝!!! 會不會是高壓放電.。 [ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新編輯 ] |
---|---|
|
jiajia618
級別: 探索解密
![]() |
電機沒有發熱,空載運行10小時,溫度恒定,軸承沒有問題,謝謝你!!! [ 此帖被jiajia618在2012-04-11 06:56重新編輯 ] |
---|---|
|
jiajia618
級別: 探索解密
![]() |
首先感謝各位的幫助,電機沒有鏈接負載,不存在連接處有響聲,可以排除軸瓦和定.轉子摩擦,停機3個月后再開機前換的新軸瓦,如轉子摩擦我應該能聞到,如高壓放電應該有高壓放電的臭氧味,另外我也應該能看見火花。有人說是定子鐵芯松動產生的高頻磁場,可能嗎?希望有經驗的同行幫幫小弟。 |
---|---|
|