請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:54
我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
樓主留言:
謝謝。 您的這個建議也很好。

我這個是自來水供水。現在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美另类日本久久影院| 免费观看欧美一区二区三区| 一级毛片不卡免费看老司机| 日韩黄| 色黄网站在线观看| 国产一区二区三区免费观看| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 91短视频在线观看手机| 国产日韩欧美精品一区| 美女被网站免费看九色视频| 色综合99| 亚洲第一网站免费视频| 一区二区三区网站 | 国产91香蕉| 国产国产成人精品久久| 鸥美黄色片| 特黄特色大片免费| 韩国毛片在线观看| 精品福利一区二区三区免费视频 | 看一级黄色毛片| 黄色变态视频| 新黄色网址| 91久久夜色精品国产网站| 国产成人久久蜜一区二区| 国产久热美女福利视频| 国产自产2023最新麻豆| 久久久精品在线观看| 免费一区在线观看| 欧美日本一道道一区二区三| 日韩欧美在线播放| 日韩欧美国产精品第一页不卡| 午夜精品影院| 日韩亚洲一区二区三区| 婷婷在线播放| 色综合区| 日本大学生免费一级一片| 日本道色综合久久影院| 欧美色欧美亚洲另类二区精品| 青娱乐久草| 柠檬视频污| 久久伊人草|